客户问题:
经历了设备革新和规模扩张,医院开始重新思考现在和将来的关键环境监视。医院设备部在寻找可以满足现行和未来几年即将颁布的法律和规范,他们不打算采用仅能满足较低规范要求的产品,而是能够监视ASHRAE170(注1)大多数区域的产品。目前,这些区域并没有严格规定使用监视器,但医院对洁净环境的监测是非常重要的,而且JCI(注2)和CMS(注3)的核查人员也倾向于巡查所有ASHRAE170的加压区域。
医院设备部决定要未雨绸缪地监视和存储这些数据的变化—包括压力、温度、湿度和换气速率(ACH)。以防御性维护为目的的人工巡查在很多医院是常见的现状,领先一步地监视可以减少人工巡查频次,将参数记录上传至BMS,巡查时就可以按照需要生成所需的报告。
Setra解决方案
医院选择了Setra FLEX™来监视超过200个的关键区域。FLEX的报警能力,大屏幕,可触摸屏以及BACnet配置输入项的灵活性使它可以胜任医院的各项应用。另外,对设备部很重要的一点是,Setra使用隔离式电容压力感应技术,不必对传感器内腔做清洁和维护。Setra Lite™和它能集成于FLEX的能力提供了第二个压力测量点,且Lite清晰易见的压力指示也是升级关键环境监测时的重要考虑方面。
Setra FLEX™
|
Setra Lite™
|
Setra FlEX™ 优势
大屏
易于配置
报警功能
无须清洁内腔
与Setra Lite™的整合
注释1:ASHRAE(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers),成立于1894年,是建筑技术的协会,全球拥有超过54,000名成员。协会及其成员专注于建筑系统,能源效率,室内空气质量,制冷和行业内的可持续性。ANSI / ASHRAE / ASHE标准170-2017:为卫生保健设施的通风定义了通风系统设计准则。该标准的指南提供了舒适度和气味的环境控制,因为这两项在没有适当护理的情况下,患者健康可能会受到损害,并成为康复的障碍。
注释2:国际医院认证联合委员会(Joint Commission International:JCI)从1994年以来已经与超过80个国家的医疗机构、卫生部以及全球性组织展开了合作,是联合委员会的国际分部。 其工作重点是:通过提供评审和认证服务,以及通过旨在帮助医疗机构实施实用和可持续的解决方案的咨询和教育服务,来提高患者治疗的安全性。 2007年9月,JCI接受了国际医疗质量执委会(ISQua)的评审。SQua的评审确保了JCI用以检查医疗机构工作情况的标准、培训和程序都符合评审机构的最高国际标准。
注释3:医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)是美国卫生与公共服务部(HHS)内的机构,负责管理美国的主要医疗保健计划。CMS负责监督医疗保健计划,例如Medicare,Medicaid,儿童健康保险计划(CHIP)以及州和联邦健康保险市场。CMS收集和分析数据,生成研究报告,并努力消除医疗保健系统内的欺诈和滥用情况。